ELB 弹性负载均衡实操:监听器、后端服务器组与健康检查一次配对

举报
yd_222507161 发表于 2026/11/16 09:05:58 2026/11/16
【摘要】 一台 ECS 扛一个网站,流量一上来就抖,机器一挂站就全挂——这是单机部署的宿命。ELB(弹性负载均衡)就是用来破这个局的:它站在流量入口,把请求分发到多台后端 ECS 上,一台挂了就自动摘掉,流量只发给健康的机器。这篇就是一次真实的 ELB 上手过程:四个概念、一次完整配置、健康检查参数怎么设,以及我踩过的坑。 一、四个概念一次讲清配 ELB 之前,先把四个名词对上号,控制台上就不会迷路:...

一台 ECS 扛一个网站,流量一上来就抖,机器一挂站就全挂——这是单机部署的宿命。ELB(弹性负载均衡)就是用来破这个局的:它站在流量入口,把请求分发到多台后端 ECS 上,一台挂了就自动摘掉,流量只发给健康的机器。

这篇就是一次真实的 ELB 上手过程:四个概念、一次完整配置、健康检查参数怎么设,以及我踩过的坑。

一、四个概念一次讲清

配 ELB 之前,先把四个名词对上号,控制台上就不会迷路:

负载均衡器:ELB 实例本身,对外只有一个入口 IP(或域名),客户端只认它。买的时候要选规格:共享型便宜、够小业务用,后端协议只支持 HTTP、TCP、UDP;独享型性能独占、功能全,后端协议还支持 HTTPS、GRPC、TLS、QUIC,而且能挂 IP 类型后端(比如云下 IDC 的服务器)。新手从共享型起步完全够用。

监听器:负载均衡器上的“耳朵”,决定“收到什么协议、哪个端口的请求就接进来”。比如前端协议 HTTP、监听端口 80,就是“接 80 端口的 HTTP 请求”。一个负载均衡器可以挂多个监听器。

后端服务器组:真正干活的 ECS 集合。监听器收到请求后,按规则转发给组里的某台机器。组里要定两件事:后端协议和端口(ECS 上实际跑的服务协议和端口),以及流量分配策略。

健康检查:ELB 定期向后端服务器发探测请求,确认它还能不能干活。某台机器连续多次检查失败,就被判定不健康,负载均衡器停止向它转发流量;它恢复之后,又自动接回流量。没有健康检查,请求可能被发给已经挂掉的机器,服务就断了。

一句话记住链路:客户端 → 监听器(接进来)→ 后端服务器组(挑一台)→ 健康检查(只挑活着的)。

二、实操:从零配一个 HTTP 监听器

场景:两台 ECS 都跑着同一个网站(HTTP 80 端口),要让 ELB 把流量分给它们。

第一步,买负载均衡器。进控制台“弹性负载均衡 > 我的 ELB”,点购买。关键点只有一个:ELB 所属的 VPC 必须和 ECS 在同一个 VPC,否则后端加不进来。其他参数先按默认来。

第二步,加监听器。在 ELB 详情页切到“监听器”页签,点“添加监听器”:前端协议选 HTTP,监听端口填 80,名称随手起一个。

第三步,建后端服务器组。选“后端协议 HTTP、后端端口 80”,分配策略先选加权轮询(下一节细讲)。建好后把两台 ECS 加进组里,权重都保持默认。

第四步,配健康检查。检查协议选 HTTP,检查路径填一个轻量接口,比如 /health.html——注意必须是静态文件,别指向需要查数据库的动态接口(原因见第三节)。间隔、超时、重试先用默认值,点确定。

第五步,等健康检查变绿。在监听器页签看“健康检查”状态,两台后端都显示正常,就可以把域名解析到 ELB 的入口地址,流量正式走 ELB。验证方法:停掉其中一台 ECS 上的网站服务,等一会儿再刷新页面——网站应该还能打开,因为流量已经只发给另一台了。

三、健康检查参数怎么设:算一笔时间账

健康检查有四个数:检查间隔、超时时间、健康阈值(连续成功几次算健康)、异常阈值(连续失败几次算不健康)。官方取值范围:间隔 1–50 秒,超时 1–50 秒,最大重试(阈值)1–10 次;超时不得大于间隔,否则系统会按间隔来算。

这四个数决定了“故障多久被发现、恢复多久被接回”,官方给了时间窗公式:

  • 健康检查成功时间窗 = 超时时间 × 健康阈值 + 检查间隔 ×(健康阈值 − 1)
  • 健康检查失败时间窗 = 超时时间 × 异常阈值 + 检查间隔 ×(异常阈值 − 1)

拿文档里的例子算一下:间隔 4 秒、超时 2 秒、异常阈值 3,失败时间窗就是 2×3 + 4×2 = 14 秒。也就是说一台机器真挂了,最多 14 秒就会被摘掉。阈值设得越小,摘得越快,但也越容易误杀——一台机器只是偶尔响应慢了一次,就被连续几次判定失败的概率也会变大。

协议选 TCP 还是 HTTP?官方建议:没有特殊需求就用 TCP。TCP 检查只做三次握手,不消耗后端应用资源;HTTP 检查要发 GET 请求、比对返回状态码(独享型认 200,共享型认 200、202、401),更准,但也更重。我的做法是:后端是纯静态站或接口简单,用 HTTP 检查、路径指向一个静态文件;后端本身负载已经很高,就改回 TCP 检查,或者把间隔拉长。

检查路径还有两个细节:路径只能以 / 开头、长度 1–80 个字符;可以指定域名(比如检查 www.example.com 这个域名的页面)。如果不填端口,默认用每台后端服务器的业务端口做检查;也可以指定一个专门的检查端口,比如业务跑 8080、检查走 80。

四、流量分配策略:三种算法怎么选

后端服务器组里要选一个分配策略,华为云 ELB 提供三种:

加权轮询:按权重比例轮流分发。两台权重相同的机器各拿一半流量;一台权重 2、一台权重 1,就是 2:1。最常用,机器配置差不多时直接选它。

加权最少连接:每次挑“当前连接数 ÷ 权重”最小的那台。适合请求耗时差异大的场景——比如有的请求 0.1 秒返回、有的要跑 3 秒,轮询会把慢请求堆到同一台上,最少连接能自动把新请求发给最空闲的机器。

源 IP 哈希:同一个客户端 IP 的请求,在一段时间内总被发到同一台后端。适合有会话状态、又没做会话共享的老应用;缺点是某个大客户流量一大,那台机器就被打满。

权重还有一个用法:把一台机器的权重设为 0,它就不接流量——相当于优雅下线。发版时先把一台权重改 0,等它的已有连接跑完再更新,更新完权重改回去,另一台照葫芦画瓢,服务全程不断。

五、我踩过的四个坑

坑 1:健康检查一直失败,原因是安全组。
ELB 的健康检查报文来自固定网段,共享型用 100.125.0.0/16 这个网段。后端 ECS 的安全组如果没放通这个网段的入方向,检查报文根本到不了机器,健康检查永远失败。症状是:网站本身明明能打开,ELB 里后端却一直是“异常”。解决:安全组入方向放通 100.125.0.0/16 到健康检查端口和协议。

坑 2:检查路径指向了动态接口。
图省事把检查路径填了首页 /,首页要查数据库、调好几个下游,偶尔慢一次就被判失败,后端在“健康—不健康”之间反复横跳。改成一个只返回固定内容的静态文件(比如 /health.html),检查立刻稳下来。健康检查只应该回答“进程活着没”,不该顺带考数据库。

坑 3:超时设得比间隔大,被静默改写。
有一次把超时设了 10 秒、间隔设了 5 秒,提交后没报错,但实际按间隔 5 秒在算——官方规则是超时不得大于间隔,超了就按间隔取值。排障半天才发现是自己配错了。记住:超时 ≤ 间隔,两个数一起改的时候先算一遍。

坑 4:切健康检查协议时冒出 503。
把检查协议从 TCP 换成 HTTP 的切换周期里,客户端可能收到 503。这不是后端挂了,是切换本身的窗口期。做法是:业务低峰期再切,或者先接受几分钟内有零星 503,别在高峰期动手。

六、配完之后的检查清单

ELB 上线前,对着这六条过一遍:

  1. ELB 和 ECS 在同一个 VPC,后端都加进组了;
  2. 监听器前后端协议、端口对得上(前端 HTTP 80,后端 HTTP 80,别把后端端口填成监听端口);
  3. 健康检查开着,协议和路径合理,检查路径是静态文件;
  4. 后端安全组放通了健康检查源网段(100.125.0.0/16);
  5. 分配策略和权重符合预期,要下线的机器权重先改 0;
  6. 停一台后端实测:流量自动切走、页面照常打开,再把机器接回来。

ELB 的本质就一句话:入口一个、后端多个、只把流量交给活着的机器。监听器、后端服务器组、健康检查这三个件配对一次,单机部署最痛的两个问题——扛不住流量、一挂全挂——就同时解决了。

【声明】本内容来自华为云开发者社区博主,不代表华为云及华为云开发者社区的观点和立场。转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息,否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱: cloudbbs@huaweicloud.com