裸金属部署失败导致服务器无法启动的解决办法

举报
fengfeng 发表于 2017/03/07 17:38:16 2017/03/07
【摘要】 在裸金属部署失败后,通过BMC登陆服务器后台页面,发现服务器一直处于power off状态。手工点上电后,会发现服务器一启动后马上就会恢复到power off状态。不管你怎么开机上电,都会是这种情况,让人很是焦虑。

在裸金属部署失败后,通过BMC登陆服务器后台页面,发现服务器一直处于power off状态。手工点上电后,会发现服务器一启动后马上就会恢复到power off状态。不管你怎么开机上电,都会是这种情况,让人很是焦虑。

真正的原因是因为BMC的网络已经被系统托管,系统自动对设备进行了下电操作。如果要对启动服务器,需要在SC的界面里面进行上电操作,然后服务器就能正常启动了。


另外,友情提示,裸金属部署的时候,不要点击上图里面的初始化。因为初始化会对硬盘格式化,1T的磁盘大概要个小时,这样你就可以躲到墙角去睡觉或者哭了。

当然也是有解决办法的,执行以下命令停止初始化就好了:

cps template-params-update --service ironic ironic-conductor --parameter clean_nodes=false